変圧器一次側が欠相すると。 - 遠隔地
2011/02/27 (Sun) 00:19:59
*.totbb.net
教えてください。
Y-Δ変圧器で 2次側に3相平衡純抵抗にて運転している時に 一次側の1線が切断された時(a相が欠相したとする)2次側 3線の電圧は どのようなベクトルとなるのでしょうか?(一次側の残る2相には継続して b、c相が供給されているとする)
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - 鹿の骨
2011/02/27 (Sun) 23:39:52
*.dti.ne.jp
遠隔地 さん こんばんは
酷いレスが付いていますね。
この御仁が書いたベクトル図は別の事象を書いたものです。
もうミソクソ一緒です。
さて他人の記載に文句だけを言うのだったら誰かさんと同じになりますので、次のレスで怪盗を書きます。
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - 鹿の骨
2011/02/27 (Sun) 23:43:03
*.dti.ne.jp
このご質問って結構な盲点です。
簡単かと思ったのですが、結構手こずりました。
(手こずりやがった、と言うのが本音)
1/2です。
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - 鹿の骨
2011/02/27 (Sun) 23:44:17
*.dti.ne.jp
2/2です。
PS
恐らく添付の解説は間違っています。
後日差し替えの予定です。
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - 疑問
2011/02/28 (Mon) 22:29:00
*.dion.ne.jp
ちょっと判らない所があるので教えてください。
例えば巻線t1t2とs1s2にアンバランスが有った場合
は、r1r2には電流は流れるのでしょうか。
以前y-y結線で二次側に電流が流れない場合は、一次
側には電流は流れないとあったのですが、今回の場合
は一次側に電流が流れる事ができなくとも二次側に電
流が流れる事はできるのでしょうか。
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - 素敵なおじさん
2011/03/02 (Wed) 00:03:02
*.dti.ne.jp
>当初の条件に無い条件ですが、それ以前に当方の記載したものは理解出来ましたか?
一般人には理解不能な難解な理論のようだ
少し前の電気計算の例題をちょいと変形してみた
元の絵は負荷に電球が接続されているが、電球の変わりに変圧器の二次巻き線をつないだつもり
この右の変圧器の巻線に電圧が出ないというのが上記の鹿の解説
普通に考えると左の変圧器の二次巻き線の二倍の電圧が・・・・
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - 鹿の骨
2011/03/02 (Wed) 00:08:01
*.dti.ne.jp
当初の条件に無い条件ですが、それ以前に当方の記載したものは理解出来ましたか?
ご返事を頂ければ次のステップに行きます。
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - 鹿の骨
2011/03/03 (Thu) 18:11:02
*.dti.ne.jp
申し訳ありません。
解説の一部が間違っているようです。
現在解析中です。
暫くお待ち下さい。
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - 遠隔地
2011/03/04 (Fri) 01:36:58
*.totbb.net
素敵なおじさん。鹿の骨さん。 ありがとうございます。 未熟者でまだ 2次側の
挙動がすっきりと理解できていません。
現実でも稀にありそうな事故では?と疑っています。
引き続きご教授宜しくお願いいたします。
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - 素敵なおじさん
2011/03/04 (Fri) 10:43:18
*.dti.ne.jp
変圧器の巻き線方向を一次と二次で逆向きにすれば二次側の電圧が0になることは簡単に理解できると思うが?
これ以上なにか解析することがあるのだろうか
++++++++++++++++++++++++++++++
鹿の骨
2011/03/03 (Thu) 18:11:02
申し訳ありません。
解説の一部が間違っているようです。
現在解析中です。
暫くお待ち下さい。
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - 遠隔地
2011/03/05 (Sat) 00:12:36
*.totbb.net
はい ありがとうございます。
親切に ご教授いただき感謝しています。
(海外出稼ぎ中で 返事に時差があり 申し訳ありません。)
Re: 変圧器一次側が欠相すると。 - WYE-G / DELTA TRANSFORMER
2013/03/20 (Wed) 17:19:58
*.bbexcite.jp
下記の文献の29ページから35ページに解析および実験結果が記載されているので参照してください。
A Practical Guide for Detecting Single-Phasing on a Three-Phase Power System
by John Horak and Gerald F. Johnson
Basler Electric Company
http://www.basler.com/downloads/practical.pdf