力率 - ルイ
2011/06/26 (Sun) 11:11:43
*.ocn.ne.jp
高圧需要家において、進相コンデンサーを投入し続けていることにより、力率が進みの95%くらいになっています。
その場合、電力会社の設置している無効電力量計の数値がカウントされません。
昨月の 力率は100%となっています。
進み力率の場合は、無効電力量計は数値がカウントされないのでしょうか?
Re: 力率 - 鹿の骨
2011/06/26 (Sun) 12:25:42
*.dti.ne.jp
進み無効電力は積算されません。
有効電力量の積算と同じで取引用の積算電力量計は逆転しないように出来ています。
Re: 力率 - 素敵なおじさん
2011/06/26 (Sun) 13:29:10
*.dti.ne.jp
アラゴの円盤の原理を用いた電力量計は逆潮流の場合は当然のように逆転する
カタログを見れば明らかなように、逆転防止のオプション設定があることが何よりの証拠
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Re: 力率 - 鹿の骨
2011/06/26 (Sun) 12:25:42
*.dti.ne.jp
進み無効電力は積算されません。
有効電力量の積算と同じで取引用の積算電力量計は逆転しないように出来ています。
Re: 力率 - 鹿の骨
2011/06/26 (Sun) 13:57:57
*.dti.ne.jp
又、馬鹿が湧いた!!
Re: 力率 - 素敵なおじさん 2011/06/26 (Sun) 13:29:10*.dti.ne.jp
>アラゴの円盤の原理を用いた電力量計は逆潮流の場合は当然のように逆転する
>カタログを見れば明らかなように、逆転防止のオプション設定があることが何よりの証拠
だから!
「取引用の積算電力量計は逆転しないように出来ています。」
と書いている。
日本語を理解出来ないのか?この馬鹿は!
「取引用の積算電力量計は逆転しないように作ってあります。」
と書かないと理解出来ないのか?
小学生以下の理解力だな!
Re: 力率 - 素敵なおじさん
2011/06/26 (Sun) 14:16:14
*.dti.ne.jp
はて?一般用の取引計器は逆転防止装置がオプションで付いているのか?
もし付いていると言い張るのなら、証拠を提示すれば良い。
勝手な想像で書くな!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Re: 力率 - 鹿の骨
2011/06/26 (Sun) 13:57:57
*.dti.ne.jp
又、馬鹿が湧いた!!
Re: 力率 - 素敵なおじさん 2011/06/26 (Sun) 13:29:10*.dti.ne.jp
>アラゴの円盤の原理を用いた電力量計は逆潮流の場合は当然のように逆転する
>カタログを見れば明らかなように、逆転防止のオプション設定があることが何よりの証拠
だから!
「取引用の積算電力量計は逆転しないように出来ています。」
と書いている。
日本語を理解出来ないのか?この馬鹿は!
「取引用の積算電力量計は逆転しないように作ってあります。」
と書かないと理解出来ないのか?
小学生以下の理解力だな!
Re: 力率 - 鹿の骨
2011/06/26 (Sun) 14:21:16
*.dti.ne.jp
もう馬鹿丸出し!
自分の家の電力量計をよく見ろ!!!
電力会社に勤務していたのだからそのくらいの事は知っていろ!
五反田にある大崎電気に行って聞いてきなさい。
Re: 力率 - 素敵なおじさん
2011/06/26 (Sun) 14:16:14
*.dti.ne.jp
はて?一般用の取引計器は逆転防止装置がオプションで付いているのか?
もし付いていると言い張るのなら、証拠を提示すれば良い。
勝手な想像で書くな!
Re: 力率 - 素敵なおじさん
2011/06/26 (Sun) 14:51:45
*.dti.ne.jp
面倒くさいからこのへんでおしまいにするが
全ての取引用計器に逆転防止機能が付いているわけが無い
太陽光の売電なんて最近の話で、今使われている電力量計の大半は一般家庭の売電が一般的になるずっと前に製作されたもので、製作当時は逆潮流の対応なんて不要だからね
Re: 力率 - 鹿の骨
2011/06/26 (Sun) 19:16:27
*.dti.ne.jp
>面倒くさいからこのへんでおしまいにするが・・・
君が自分の無知を認めないのは勝手だが、スレ主さんに一言謝罪すべきだろう!
最低限の常識を弁えろ!
Re: 力率 - ルイ
2011/06/28 (Tue) 08:22:37
*.ocn.ne.jp
貴重なご意見ありがとうございます
Re: 力率 - アキカン
2011/06/28 (Tue) 17:06:56
*.ocn.ne.jp
昔の供給規程で、進み力率は力率100とみなす、と書いてあったんだが。
無効電力の話が、いつの間にか潮流の話になるところなんか、見ていてこっけいだ。
特高じゃ、進みでも無効電力に違いは無いからカウントされる。
高圧のつもりで、進みにしておいたら、力率割引が減ってあわてたことがある。
Re: 力率 - ぽんぽん
2011/06/28 (Tue) 18:11:13
*.bbiq.jp
こんにちわ! 今日は蒸し暑かったですね!
九州の電気供給約款
力率の保持 85%以上にしていただきます。
特定規模需要標準供給条件
瞬間力率が進む場合は、100%とみなす
500kW以上のお客様には、進み力率にならない様に開閉器を設置していただく事がある
供給電圧が特別高圧でも、瞬間進みは100%
遅れ用の無効電力量計しか見た事がない。
Re: 力率 - Y-Delta
2011/06/28 (Tue) 18:52:17
*.ocn.ne.jp
スレ主さんへ
御社の需給契約を確認するのが一番です、契約は需要家毎に違う。
うちは8:00~22:00の無効電力の平均が85%以上であれば割引あり、進みは100%と見なす。
今時円盤使ってる所ってあるの?
Re: 力率 - アキカン
2011/06/28 (Tue) 20:03:12
*.ocn.ne.jp
九州のような田舎の電力会社じゃ、コンデンサーが少ないから、需要家のコンデンサーを当てにしている。
だから、全て進みは100とみなしている。
九州じゃ、コンデンサーはいくらでもいい、とにかく進みにすればかまわない。オレが経営者じゃこんなことはさせないが。
東京のような都会の電力会社じゃ、コンデンサーが多すぎると、電圧が上がりすぎたりで問題が大きいから、大口は進み遅れの無効分が無いように要求している。
Re: 力率 - ぽんぽん
2011/06/28 (Tue) 20:30:26
*.bbiq.jp
田舎で良かった!
自動力率調整器が無い現場も多いし。
ちなみに
電気料金の平均力率を計算式
九州は
有効(kwh)÷√(有効の2乗)+(遅れ無効の2乗)
なのですが、
有効(kwh)÷√(有効の2乗)+((遅れ無効+進み無効)の2乗)
になるんでしょうか?
誘導円板型計器だと、進み用と遅れ用 2台あるのかな?
今はデジタル計器だから、遅れ進みともカウントするんでしょうね!
九州の無効電力量計器には遅れ用って書いてあります。
Re: 力率 - ドンカン
2011/06/29 (Wed) 13:27:36
*.2iij.net
家庭用の円盤型計器が逆転しない?
そんなはずはないと思うが
円盤型の動作はアラゴの円盤に電圧と電流位相が90度になるように調整したものが有効電力量計
さらに移相器で位相差が180度になるように調整すると無効電力量計になる。
無効電力量計の場合は逆転防止機能付きにすることで進み位相は積算しない
Re: 力率 - 素敵なおじさん URL
2011/07/01 (Fri) 23:00:48
*.dti.ne.jp
近くの掲示板で電力量計の逆転実験結果があった
ぼんぼんさん、ご苦労様でした
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
普通電力量計は逆転するか?
知っている事ではあるが、やった事ないので実験してみた。
市販の動力用普通電力量計(3φ200v)
逆転防止はもちろん付いていないので、しっかり逆転し指針も減る!
こんど、無効電力量計でやってみようっと。