電験・エネ管 電気技術者掲示板

2106528

電験・エネルギー管理士関係の話題・質問および電気技術に関する質問を自由に書き込んでください。
なお他人の誹謗・中傷、営利目的な書き込みは予告無く削除いたします。
なお、この掲示板は携帯からも閲覧・書込が可能です!

避雷器の取り付け - ひさお

2012/04/30 (Mon) 08:13:36
*.ocn.ne.jp

皆さん、よろしくお願いします。このたび予算が下りて避雷器の取り付け(既設への後付け)をすることになりました。で、工事業者からどの様にしますかと問われて何を答えて良いのか分かりませんでした。構内の柱上の開閉器のところに付けるのですが、施工の仕方とか、注意点とか何でもいいですから情報を下さい。

Re: 避雷器の取り付け - 素敵なおじさん

2012/04/30 (Mon) 21:15:48
*.dti.ne.jp

避雷器を取り付けるといっても
高圧なのか低圧なのか
機器につけるのか、線路につけるのか
これまでに雷被害はあったのか
などなど、雷対策はなかなか一口で書けるような物じゃないから、まずは下記URLの書物を読んで自社の類似の対策があるか調べて見るとかしないとなかなかアドバイスも難しいと思う
因みに、監修の石井勝教授は最近東京スカイツリーの鉄骨にロゴスキーコイルを取り付けて雷の観測をやるという記事が今月号のニュートンに載ってる

http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4902611147/ref=sib_dp_pt#reader-link

Re: 避雷器の取り付け - ひさお

2012/05/01 (Tue) 22:04:11
*.ocn.ne.jp

素敵なおじさん、ありがとうございます。説明不足でした。高圧の構内第一柱PASに取り付ける物です。

Re: 避雷器の取り付け - 素敵なおじさん

2012/05/03 (Thu) 00:36:54
*.dti.ne.jp

耐雷設計に関してはネット上にはあんまり載ってないようです。
耐雷は試験問題にほとんど出ないのと、現場の状況によって対策が一通りではないということが理由なのでしょう
さて、質問者はPASに外付けするということだが、これまでPASには内蔵アレスタはなかったのか?
アレスタ内蔵のPASであればアレスタを高圧線と開閉器の外箱の間に接続するだけで良い。
PASにアレスが内蔵されていない場合はアレスタをPASの外箱に接続するとアレスタの放電電流でPASの外箱の対地電位が上昇し、PASの制御回路に高電圧がかかり内部回路が破損する場合があるらしい。

アレスタの取り付けに当っては
高圧側の接続と接地線の接続に分けられるが、高圧側の接続はしっかりつながっていれば良い

接地線の接続では、低圧側の接地と共用、あるいは連接がよい場合と、単独接地が好ましい場合とがあるからPASのメーカに相談するべき

なお、雷電流が通過する接地線に関しては地上部分を樹脂製の菅で防護するように定められている。
樹脂にする理由として、「接地線を金属製の菅を通した場合に雷電流で金属製の菅が変形するからである」との記述がネット上でもてはやされたことがあったが、残念ながら金属管が変形したという実物を見たことが無い
この件に関して、大宮の荒川の河川敷でフィールド検証を行っているらしいから、その後どうなったか是非結果を公表していただきたいと願っている

Re: 避雷器の取り付け - ひさお

2012/05/03 (Thu) 22:12:10
*.ocn.ne.jp

素敵なおじさん、ありがとうございます。
内臓アレスタの無いタイプです。何故 竣工時(避雷器を)付けなかったのかと思います。
頭にPCを付ける事と14sqのアースを単独で塩ビに入れて設置するように申し出ようと思っているのですが・・・。

Re: 避雷器の取り付け - 電柱おじさん

2012/05/06 (Sun) 16:48:32
*.ocn.ne.jp

アレスターは20年ぐらい前から、気中開閉器(PAS)に取付ける様に、電力会社や通産局(経済産業局)から要請されていました。
取付け場所は、PASの2次側でなるべく近いところが良いです。理由は、雷の異常電圧を逃がしてPASを守る為です。
一般的にはPAS取付けの腕金に上向きか横向けに取付けます。PCは特に不要です。と言うか、何も無いほうが安心できます。
接地極は、単独でも良いですが既存のPASと同じ極でもかまいません。
サイズは14sqでかまいません。接地線が電柱内を通っているとまずいので、この場合は電柱に沿わせる必要があります。保護管は金属は不可で塩ビならかまいません。地上高2mくらいまでは保護します。
定期的に接地抵抗を測定できるように、端子を出しておくと良いです。

Re: 避雷器の取り付け - ひさお

2012/05/07 (Mon) 23:08:39
*.ocn.ne.jp

電柱おじさん、ありがとうございます。分かり易い解説でほんとにありがたいです。工事の段取りも見えてきました。

名前