現在と瞬時の違い - SSS

2012/05/25 (Fri) 22:59:24
*.ocn.ne.jp

こんばんは、あるメーカーのデマンド監視装置を取り付けたのですが、警報パネルに「現在電力」と「瞬時電力」の表示があります。この違いが分かりません。どなたか教えて下さい。

Re: 現在と瞬時の違い - 素敵なおじさん

2012/05/28 (Mon) 12:05:00
*.dti.ne.jp

>瞬時電力[KW] =K[KWh]/(電力量計パルスの到達間隔[h])
>(K=1パルスあたりの電力量)

>表示パネルにはこの値を移動平均等で鈍らせた値を表示しているものと思われます

とりあえず、物を作る上からは割り算の不要な次のやり方が簡単かな

1分間あたりのパルス数をカウントする
パルス数に係数を掛け算して1分間あたりの積算電力量を得る
求めた数値を60倍して瞬時KWとして表示する(1時間あたりの積算電力量に換算する)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

直流電力なら瞬時電力は簡単に計測できるが
交流の電力においては
瞬時といってもある時間幅の中での積分値を表示するしか方法がない

>瞬時電力計は文字通りその刹那刹那の電力を指す。

鹿の書いた刹那は交流電力の知識がない素人考えであり
瞬時電力とあっても実際の計測値は1秒間あたりの電力量とか、1分間あたりの電力量の平均値とならざるを得ない

鹿のプアな脳みそでは理解不能かもしれないが当方の関知することではない


Re: 現在と瞬時の違い - 実験助手

2012/05/30 (Wed) 18:09:12
*.infoweb.ne.jp

上で何か言ってますが「瞬時電力」は一般の日本語で解釈できるそのままの意味です
「現在電力」の方は電力村内だけで通じる方言でワケ分かりませんよね

「現在電力」は、次のレポートの図4を見てください。
http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2005/11/60_11pdf/f01.pdf
「現在電力」は今回のデマンド時限(30分)が開始してから現時点までにすでに使っちゃた電力量を30分で割って期間内の平均使用電力にしたものです。

つまり、現時点ですべての電力を遮断し残りのデマンド時限(30分)が経過するのを耐えたとした場合の仮のデマンド値で、もはやデマンド時限が経過するまで下がりようが無い数値です。

この値が契約値を超える前に何とか手を打ってください

Re: 現在と瞬時の違い - 素敵なおじさん

2012/05/31 (Thu) 18:17:04
*.dti.ne.jp

上で何か言ってますが「瞬時電力」を電力量計からのパルスで換算表示する限りにおいて、電力量パルスkWHの積算値を時間で割り算した値以外にはありえません

下記レポートの図4の一部を拡大すると、電力量計からパルスを受け取って演算と表示に使用していると判断できます

http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2005/11/60_11pdf/f01.pdf

電力の瞬時値がわかっても人間の感覚が追いていけないから、瞬時と書いてあっても実際の表示値は10秒間の平均や一分間の平均と思われる。