Y結線と△結線での対地電圧 - 初心者

2013/10/01 (Tue) 19:33:47
*.wakwak.ne.jp

Y結線の場合は、相電圧(√3/E)になることは何となく分かるんですが、△結線ではどうなりますか?
△結線の場合、相電圧=線間電圧=対地電圧(E)になりそうな気がしますが、 電気のテキストには『対地電圧は電源側のY結線、△結線などに関係なく同様に表せる』と書いています。
よろしくお願いします。

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 鹿の骨

2013/10/02 (Wed) 23:14:27
*.dti.ne.jp

電気方式も電圧も何も書かれていませんので、6.6kV普通高圧配電の場合で回答します。

普通高圧は「非接地系配電」ですから電源側変圧器の電圧端子や中性点端子は大地から全て絶縁されています。
つまり電気的に大地から浮いています。
このままでは各端子の対地電圧は定義されませんので値が存在しません。
ところが配線を繋ぎ電路を敷設すると電気的に各配線と対地間にコンデンサが形成されこのコンデンサによって各電線の対地電圧が決まります。
各電線の対地電圧を決めるのは変圧器では無くコンデンサです。

これで理解が得られれば良いのですが、不明な場合はご返事を下さい。

PS
コンデンサはYに組まれ中性点を大地に直接接地されたものとなります。

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 初心者

2013/10/03 (Thu) 06:54:11
*.wakwak.ne.jp

鹿の骨様ありがとうございます。
何となくわかったような気がしますが、
もし宜しければ図を書いて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 鹿の骨

2013/10/03 (Thu) 21:06:50
*.dti.ne.jp

これでどうですか?

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 素敵なおじさん

2013/10/03 (Thu) 21:24:29
*.dti.ne.jp

変電所の説明なら、ZVTまで正確に書かねばな
コンデンサだけで地絡電流が流れるとかいいだす馬鹿が増えるぞ

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 初心者

2013/10/03 (Thu) 22:07:13
*.wakwak.ne.jp

鹿の骨様
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
おかげでスッキリとしました。
また宜しくお願い致します。

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 素敵なおじさん

2013/10/04 (Fri) 08:07:28
*.dti.ne.jp

鹿の説明ですっきりしてはいけない
では、変電所の直近で一線が断線した場合、3相の対地静電容量が極端なアンバランスとなる心配がある
このとき3相の対地電圧もアンバランスになることはないのか?
などと、疑問を抱くべきだね

Re: Re: Y結線と△結線での対地電圧 - アンチ

2013/10/06 (Sun) 19:49:51
*.au-net.ne.jp

>素敵なおじさん
対地電圧を聞いてるのに、余計な知識をひけらかしすぎ。

たいへんエラソーなこと言ってるけど、
極端なアンバランスって何?断線ってどんな現象!?

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 初心者

2013/10/07 (Mon) 19:06:24
*.wakwak.ne.jp

鹿の骨様
理解したつもりでしたが、もう一度お願いします。。。
トランスやモーターがΔ結線の場合も、それらの対地電圧は√3/Eとなりますか?
宜しくお願い致します。

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 鹿の骨

2013/10/07 (Mon) 20:42:28
*.dti.ne.jp

初心者さん

変圧器とは何処の位置にある変圧器ですか?
地域変電所に設置された66/6.6kV変圧器ですか、それとも自家用受変電設備内にある6.6kV/210V変圧器ですか?
変圧器の一次側の話ですか二次側の話ですか?
電動機も同様です。
最低限電圧くらいは書いて下さい。
そうでないと範囲がべらぼうになって書きようがありません。
又「√3/E」と言う電圧は有りません。

一般的に線間電圧はV[V]で相電圧はE[V]で表し、E=V/√3の関係が有ります。
分数の分母と分子の関係くらいは小学生のレベルですよ!

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - でんすけ

2013/10/07 (Mon) 20:56:48
*.ucom.ne.jp

だまされてはいけません、
YかΔかではなく、接地がどうなっているかを確認しましょう。

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 初心者

2013/10/07 (Mon) 21:15:15
*.wakwak.ne.jp

鹿の骨様

E=V/√3の件、勘違いしていました。
すみませんでした。
・変圧器の場合は、地域変電所に設置された66/6.6kVの二次側。
・モーターの場合も、3kV、6kV等の高圧です。
宜しくお願い致します

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 鹿の骨

2013/10/07 (Mon) 22:11:25
*.dti.ne.jp

変圧器はYに組まれていても△に組まれていても線間電圧は変わりません。
Yに組まれた場合は直感的に相電圧が3812Vになっている事が理解出来ますが、△の場合は目に見えません。
そこで電圧計を3個持ってきて計ればちゃんと3812Vの電圧がそこに有ることが判ります。
前に示した図5と図6に該当します。
(定電圧電源を変圧器コイルに置き換えればOK)


一般的に高圧電動機は巻線がYに組まれますが、三相配電線にYに組んだ巻線を書けば理解出来ると思います。
念のために記載しますが、このYに組んだ三相巻線のN点は接地しません。
(接地してはいけません。)

Re: Y結線と△結線での対地電圧 - 初心者

2013/10/08 (Tue) 18:37:27
*.wakwak.ne.jp

鹿の骨様

ありがとうございました。