-
1:qq
:
2013/11/22 (Fri) 09:10:35
host:*.so-net.ne.jp
-
基本的な質問のようですが
三相回路に接続される単相変圧器の%Zφ1を等価三相変圧器の%Zφ3に変換すると
%Zφ3=1/2・%Zφ1
となっていますが、どのように導くのでしょう?
-
2:ぽんぽん
:
2013/11/22 (Fri) 17:00:54
host:*.bbiq.jp
-
https://bbs7.fc2.com//bbs/img/_116400/116396/full/116396_1385107254.jpg
こんにちわ!
単純に考えて、1/2 じゃいけないのかな?
-
3:ぽんぽん
:
2013/11/22 (Fri) 20:22:10
host:*.asahi-net.or.jp
-
こんばんわ!
でも・・・
単相短絡電流を計算する時は、三相計算値の√3/2 で計算する!
電圧が線間で相電圧の√3倍 インピーダンスは2相の直列だから2倍
あれれ・・・結局同じ事かな??
-
4:鹿の骨
:
2013/11/22 (Fri) 21:13:20
host:*.dti.ne.jp
-
「三相回路に接続される単相変圧器の%Zφ1を等価三相変圧器の%Zφ3に変換する」
と書かれた内容が不明です。
三相電源に単相変圧器を接続して負荷を取った場合と三相変圧器に単相負荷を接続した場合を言っているのでしょうか?
しかし、これを「等価」とは言わないでしょう?
-
5:qq
:
2013/11/23 (Sat) 07:38:54
host:*.so-net.ne.jp
-
ぽんぽん様、鹿の骨様
回答、ありがとうございます。
説明不足のようで、すみません。
状況は、高圧受電設備(三相)での、単相変圧器の二次側外線間の短絡電流算出を想定しています。
三相回路での二相短絡の場合の短絡電流が、三相短絡のばあいの√3/2になることは理解しているつもりです。
-
6:素敵なおじさん
:
2013/11/24 (Sun) 01:41:32
host:*.dti.ne.jp
-
https://bbs7.fc2.com//bbs/img/_116400/116396/full/116396_1385296303.jpg
鹿が記事を削除したから、何に対しての書き込みかほとんどの方が意味不明となるは不本意だから
元の記事のスナップショットを添付します
平成21年度1種二次試験
電力管理 問4
送電線の二相短絡事故に関し、次の問に答えよ。
・・・ 以下略 ・・・
電験の問題に「送電線の二相短絡事故」と出てくるが
この時点で鹿は問題に瑕疵があると出題者に対して抗議したのか?
あるいは、鹿が「二相短絡」なる学術用語を正しく理解してないのが図らずも露呈したということか?
-
7:鹿の骨
:
2013/11/24 (Sun) 23:06:52
host:*.dti.ne.jp
-
https://bbs7.fc2.com//bbs/img/_116400/116396/full/116396_1385302012.gif
こういう事が計算の発端ですか?
容量が二倍ですから・・・
-
8:qq
:
2013/11/25 (Mon) 08:32:13
host:*.so-net.ne.jp
-
鹿の骨 様
お手数をお掛けしています。
計算の発端は、ご提示の図でR,S間に単相三線式の変圧器があり、二次側の外線間が短絡、という状況です。
電源側が単相であれば、普通の短絡電流の計算になると思うのですが、電源が三相の場合に、当初質問したような解説本があり、理解できずにおります。
しかし、等価三相回路となると、考え方はご提示の内容になるのかも知れません。
良く考えてみたいと思います。
-
9:でんすけ
:
2013/11/25 (Mon) 21:03:49
host:*.ucom.ne.jp
-
>当初質問したような解説本があり、理解できずにおります。
%Zの話ですから、容量値の説明も書いてあるはずです。
落ち着いて読んで見ると良いと思います。
最初のぽんぽんさんの解説で、解決できるはずです。
-
10:素敵なおじさん
:
2013/11/25 (Mon) 21:33:25
host:*.dti.ne.jp
-
https://bbs7.fc2.com//bbs/img/_116400/116396/full/116396_1385382805.jpg
これのことか?
-
11:あきお
:
2013/11/26 (Tue) 08:52:03
host:*.dion.ne.jp
-
三相回路に接続される単相変圧器の二次短絡電流を計算する場合、
単相変圧器の%Zφ1を等価三相変圧器の%Zφ3に換算し三相回路の
二相短絡として計算をする。
単相変圧器の%Zφ1 線間インピーダンス
等価三相変圧器の%Zφ3 相インピーダンス
%Zφ3=1/2・%Zφ1
『わかる短絡保護協調』 大川良泰 著 オーム社発行 を参照
-
12:qq
:
2013/11/27 (Wed) 08:35:52
host:*.so-net.ne.jp
-
皆さん、回答ありがとうございます。
お陰様で理解できそうです。
ちょっとしたことが気になり、ドツボにハマるパターンのようです。
今後ともご指導ください。
-
13:ぽんぽん
:
2013/11/27 (Wed) 21:03:25
host:*.asahi-net.or.jp
-
https://bbs7.fc2.com//bbs/img/_116400/116396/full/116396_1385553805.jpg
こんばんわ!
どつぼにはまった私は・・・・
-
14:鹿の骨
:
2013/11/27 (Wed) 22:37:48
host:*.dti.ne.jp
-
https://bbs7.fc2.com//bbs/img/_116400/116396/full/116396_1385559468.gif
ぽんぽんさんご苦労様です。
その考えで合っていると思います。
(数式の展開が少しヘンです?)
当方も自分の理解の為に新たに書いてみました。
-
15:qq
:
2013/11/28 (Thu) 21:39:18
host:*.so-net.ne.jp
-
ぽんぽん様 鹿の骨様
ナント!、そうゆうことなんですね。
PC取替えでも、設定などのドツボにはまり、返事が遅くなりました。
大変ありがとうございました。(落涙)