対地電圧の計算

1:電気初心者 :

2014/02/15 (Sat) 01:11:17

host:*.access-internet.ne.jp
単相3線式(RNT→中性線N相接地)でR相が完全地絡した場合、T相の対地電圧は何Vになるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
2:鹿の骨 :

2014/02/16 (Sun) 14:42:52

host:*.dti.ne.jp
単純理論としては下記になると思います。

各相の対地電圧
R相 100V →  0V
N相  0V → 100V
T相 100V → 200V
3:電気初心者 :

2014/02/16 (Sun) 22:58:07

host:*.access-internet.ne.jp
鹿の骨様、ありがとうございました。