低圧コンデンサについて - 空調屋
2013/04/21 (Sun) 18:42:11
*.pikara.ne.jp
こんにちは 低圧コンデンサの件で質問があります。
三相変圧器2次側低圧コンデンサの容量計算をする際に、
電灯の容量を考慮しなくてはいけないのでしょう。
三相変圧器2次側低圧コンデンサで、電灯変圧器の力率は
改善されるのでしょうか。
空調工事の際、お客さんから聞かれてわからなかったので
質問しました。よろしくお願いします。
Re: 低圧コンデンサについて - 前電
2013/12/08 (Sun) 20:29:53
*.dion.ne.jp
東京電力の積算計で力率見てますよね、動力、電灯tr両方で積算してますから、空調設備工事の場合電灯負荷新設は制御電源位ですよね。単相200で空調設備工事の場合は別ですが、動力負荷に対する低圧コンデンサ容量計算で良いと思いますが。
Re: 低圧コンデンサについて - エレメカ
2024/06/29 (Sat) 17:44:08
*.pikara.ne.jp
動力変圧器の負荷電流が進みになれば、引込の需用電力の力率も改善されますから、結果的には結果的に電灯の力率も改善されたような形となります。
しかし軽負荷の場合には、進み過ぎになりますので、動力回路の電圧上昇が発生する可能性があります。
空調の場合は室外機自体が制御するので、コンデンサの切り離しを力率調整機以外では、制御が思うように行えない可能性があります。
低圧コンデンサの設置には、その辺りの検討が必要になると思います。