電験・エネ管 電気技術者掲示板

2118257

電験・エネルギー管理士関係の話題・質問および電気技術に関する質問を自由に書き込んでください。
なお他人の誹謗・中傷、営利目的な書き込みは予告無く削除いたします。
なお、この掲示板は携帯からも閲覧・書込が可能です!

低圧コンデンサについて - 空調屋

2013/04/21 (Sun) 18:42:11
*.pikara.ne.jp

こんにちは 低圧コンデンサの件で質問があります。

三相変圧器2次側低圧コンデンサの容量計算をする際に、
電灯の容量を考慮しなくてはいけないのでしょう。

三相変圧器2次側低圧コンデンサで、電灯変圧器の力率は
改善されるのでしょうか。

空調工事の際、お客さんから聞かれてわからなかったので
質問しました。よろしくお願いします。

Re: 低圧コンデンサについて - 前電

2013/12/08 (Sun) 20:29:53
*.dion.ne.jp

東京電力の積算計で力率見てますよね、動力、電灯tr両方で積算してますから、空調設備工事の場合電灯負荷新設は制御電源位ですよね。単相200で空調設備工事の場合は別ですが、動力負荷に対する低圧コンデンサ容量計算で良いと思いますが。

Re: 低圧コンデンサについて - エレメカ

2024/06/29 (Sat) 17:44:08
*.pikara.ne.jp

動力変圧器の負荷電流が進みになれば、引込の需用電力の力率も改善されますから、結果的には結果的に電灯の力率も改善されたような形となります。
しかし軽負荷の場合には、進み過ぎになりますので、動力回路の電圧上昇が発生する可能性があります。
空調の場合は室外機自体が制御するので、コンデンサの切り離しを力率調整機以外では、制御が思うように行えない可能性があります。
低圧コンデンサの設置には、その辺りの検討が必要になると思います。

名前
件名
メッセージ
画像
メールアドレス
URL
アイコン
文字色
編集/削除キー (半角英数字のみで4~8文字)
プレビューする (投稿前に、内容をプレビューして確認できます)

Copyright © 1999- FC2, inc All Rights Reserved.