電験・エネ管 電気技術者掲示板

2118250

電験・エネルギー管理士関係の話題・質問および電気技術に関する質問を自由に書き込んでください。
なお他人の誹謗・中傷、営利目的な書き込みは予告無く削除いたします。
なお、この掲示板は携帯からも閲覧・書込が可能です!

LBSのトリップコイル - 電気くん

2013/05/25 (Sat) 07:38:31
*.ocn.ne.jp

はじめまして投稿します。

地絡継電器試験をする時、始動電流試験をしますが、
LBSのトリップコイルに何秒以上電流を流しては
いけないとかあるのでしょうか。

通常は、継電器の電源はLBSの二次側からきていて
トリップコイルへの電流はすぐに切れると思うの
で心配です。

よろしくお願いします。

Re: LBSのトリップコイル - おじさん

2013/05/25 (Sat) 17:44:38
*.dti.ne.jp

http://www.fujielectric.co.jp/fcs/pdf/catalog/EH734u.pdf

LBSというか、地絡試験ならPASというほうが普通かもしれないけど
トリップコイルは通常コンデンサに貯めた電気で駆動するから連続定格は見た事が無かった
表記のURLで調べると、通電時間は3A/5秒以内とあるから、この程度に抑えておかないと、コイルの焼損が気になります

PAS、UASの制御回路だと、470μF~680μFのコンデンサに、AC100V全波整流(DC140V)で充電して、トリップ信号にする
コンデンサに溜まった電気だけ使うから連続通電にはならない

あるいは、自動開閉器なら、状態監視用の接点(パレット接点とも称する)で開放状態になったら開放電力は流れないように中で制御するタイプがある
これなら、通電時間は気にしなくて良い

Re: LBSのトリップコイル - 前電

2013/12/08 (Sun) 12:39:41
*.dion.ne.jp

ピラー、モールドdsの場合lbsトリップで試験しますが、試験電流はおじさんのとおりですが、vcをはずし電流要素試験をして、最後にvcをつけて通常・26アンペアで時間とれば何も気にする事無いですよね。

名前
件名
メッセージ
画像
メールアドレス
URL
アイコン
文字色
編集/削除キー (半角英数字のみで4~8文字)
プレビューする (投稿前に、内容をプレビューして確認できます)

Copyright © 1999- FC2, inc All Rights Reserved.