VT内蔵の高圧気中開閉器の試験について - おまち

2013/11/18 (Mon) 17:36:36
*.zaq.ne.jp

こんばんは。いつもお世話になっております。構内柱にある
高圧気中開閉器と地絡継電器の試験についてなのですが、VT内蔵の物と内蔵していないものとでは試験器の電源と取り方が違うのでしょうか。ステップアップでVTを焼いてしまうとか聞きましたが、あまり理解出来ていません。どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。

Re: VT内蔵の高圧気中開閉器の試験について - 電ネコ

2013/11/23 (Sat) 13:22:07
*.spmode.ne.jp

試験器の電源を気中開閉器内のvtより供給するとvtの容量が小さいので焼損する恐れがあります。要はGRのP1P2端子より試験器に供給するといけないてことです

Re: VT内蔵の高圧気中開閉器の試験について - おまち

2013/12/06 (Fri) 09:37:08
*.zaq.ne.jp

電ネコさん、ありがとうございます。返信が遅れて申し訳有りません。失礼いたしました。