電験・エネ管 電気技術者掲示板
電験・エネルギー管理士関係の話題・質問および電気技術に関する質問を自由に書き込んでください。 なお他人の誹謗・中傷、営利目的な書き込みは予告無く削除いたします。 なお、この掲示板は携帯からも閲覧・書込が可能です! |
VT内蔵の高圧気中開閉器の試験について - おまち
2013/11/18 (Mon) 17:36:36
*.zaq.ne.jp
こんばんは。いつもお世話になっております。構内柱にある
高圧気中開閉器と地絡継電器の試験についてなのですが、VT内蔵の物と内蔵していないものとでは試験器の電源と取り方が違うのでしょうか。ステップアップでVTを焼いてしまうとか聞きましたが、あまり理解出来ていません。どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
Re: VT内蔵の高圧気中開閉器の試験について - 電ネコ
2013/11/23 (Sat) 13:22:07
*.spmode.ne.jp
試験器の電源を気中開閉器内のvtより供給するとvtの容量が小さいので焼損する恐れがあります。要はGRのP1P2端子より試験器に供給するといけないてことです
Re: VT内蔵の高圧気中開閉器の試験について - おまち
2013/12/06 (Fri) 09:37:08
*.zaq.ne.jp
電ネコさん、ありがとうございます。返信が遅れて申し訳有りません。失礼いたしました。