VCB開放できず - 電気謎だらけ
2014/02/12 (Wed) 23:00:44
*.ocn.ne.jp
ある需要家で年次点検作業中、OCRの連動試験を行いましたが、
OCRがトリップしVCBが開放と同時にすぐ投入になってしまいます。しかも6台中4台がこのような状態です。前回他の業者も年次点検で同じ事象になっているみたいです。試験方法は間違ってはいないはずです。もしそういう経験があるかた、考えられることがありましたら御教授お願いします。
Re: VCB開放できず - さもさも
2014/02/19 (Wed) 18:33:14
*.bbiq.jp
VCBの型式メーカーなどによっては年数が経過するとそのような事象があるものもあるようですが、メーカー、型式はわかりますか?
Re: VCB開放できず - qq
2014/02/20 (Thu) 09:36:42
*.so-net.ne.jp
VCBには、大抵、投入・引外し回路に反復投入防止用用継電器が入っているはずです。
その回路を調べたらどうでしょう。
複数のVCBが同時に同じ異常な事象を起こすことは、経年劣化としては考えにくいことです。