電験・エネ管 電気技術者掲示板
電験・エネルギー管理士関係の話題・質問および電気技術に関する質問を自由に書き込んでください。 なお他人の誹謗・中傷、営利目的な書き込みは予告無く削除いたします。 なお、この掲示板は携帯からも閲覧・書込が可能です! |
対地電圧の計算 - 電気初心者
2014/02/15 (Sat) 01:11:17
*.access-internet.ne.jp
単相3線式(RNT→中性線N相接地)でR相が完全地絡した場合、T相の対地電圧は何Vになるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
Re: 対地電圧の計算 - 鹿の骨
2014/02/16 (Sun) 14:42:52
*.dti.ne.jp
単純理論としては下記になると思います。
各相の対地電圧
R相 100V → 0V
N相 0V → 100V
T相 100V → 200V
Re: 対地電圧の計算 - 電気初心者
2014/02/16 (Sun) 22:58:07
*.access-internet.ne.jp
鹿の骨様、ありがとうございました。